内江供电公司变电运检中心:精巡细排查隐患 高效消缺护清凉

 火... [复制链接]

15

主题

112

回帖

187

积分

注册会员

积分
187
QQ
发表于 2026-8-20 16:29:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
8月13日晚,国网内江供电公司变电运检中心变电运维二班在220千伏武棚站开展夜间红外测温特巡时,发现1号主变110千伏套管A相连接处温度明显偏高,初步判断为连接部位接触不良导致发热。
发现缺陷后,运维人员第一时间按流程上报,并加强运行监视。变电中心经研判决定汇报调度尽早处理。14日一早,运维二班组织人员赶赴现场,在严格做好安全措施和风险预控后,对发热部位进行停电处理。检修人员经过螺栓紧固、接触面氧化层清理、涂抹导电脂等标准化操作,发热缺陷被彻底消除,设备恢复正常运行状态。
近期,气温持续攀升,变电中心紧盯迎峰度夏关键节点,将日常巡视与夜间特巡、人工巡视与智能巡视相结合,对重载主变、隔离开关触头、母线线夹等关键设备进行全覆盖、多轮次排查,先后发现并闭环处理了110千伏白合站电容器、望城坡站1号主变等多个设备发热缺陷,有效避免了设备故障扩大。同时,统筹推进变电站防小动物封堵排查、安全工器具梳理、运行环境整治等重点工作,全面夯实迎峰度夏安全基础。
变电中心将继续强化设备主人制落实,持续加大隐患排查力度,以扎实的工作成效保障电网安全稳定运行,为人民群众清凉度夏提供坚强电力保障。